光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 721|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 电加热器电流技术表

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-2 00:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1.口诀
电动机: 电热(电加热炉等):
单相220, Kw数乘4.5A 电热设备三相380 Kw数乘1.5A
单相380 Kw数乘2.5 A
三相380 Kw数乘2A
2.用途
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数(又称力率)等有关。一般有公式可计算。由于工厂常用的都是380/220V三相四线系统,因此可以根据功率的大小直接算出电流。 在380三相时(功率因数0.8左右),电动机每KW的电流约为2A。即将“KW数加一倍”(乘2)就是电流A。这电流也称电动机的额定电流。
(例1)5.5KW电动机按“电力加倍”算得电流为11A。
(例2)40KW水泵电动机按“电力另倍”算得电流为80A。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380V的电热设备,每KW的电流为1.5A。即将“Kw数加一半”(乘1.5)就是电流A。
(例3)3KW电加热器按“电热加半”算得电流为4.5A。
(例4)15KW电加热炉按“电热加半”算得电流为22.5A。这口诀应不专指电热,对于白治灯为主的照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以KVA为单位的电器(如变压器或整流器)和以KVar为单位的移相电容器(提高功率因数用)也都适用。既是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有KVA.KVar为单位的用电设备,以及以KW为单位的电热和照明设备。
(例5)12Kw的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18A。
(例6)30KVA的整流器按“电热加半”算得电流为45A(指380V三相交流侧)。
(例7)100KVar的移相电容器(380v三相)按“电热加半”算得电流为150A。
(例8)在380/220V三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线 而另一条接零线的(如照明设备)为单相220V用电设备。这种设备的功率因数大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)KW4.5A”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流A。 同上面一样,它适用于所有以KVA为单位的单相220V用电设备,以及以KW为单位的电热及照明设备,而且也适用于220V的直流。
(例9)1000W投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5A。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220V为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36V电压,比220V为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每KW的电流为6×4.5=27A。比如36V、60W的行灯每只电流为0.06×27=1.6A,5只便共有8A。目前电气照明也广泛采用荧光灯、高压水银荧光灯、金属卤化物灯等,由于它们的功率因数很低(约为0.5),因此不能同口诀①、②中的白织灯照明一样处理。这时,可把KW换算成KVA后,再按本口诀计算。也可以直接记住:它们每1Kw在三相380V时为3A;在单相220V时为9A。因此例5若为荧光灯照明,电流将为36A;例10中若为高压水银荧光灯照明,电流将为9A。
(例10)在380/220三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,习惯上称为单相380V用电设备(实际是接在两相上)。
这种设备当以KW为单位时,功率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两A半”。它包括以KVA为单位的380V单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流A。