发表于 2012-3-26 22:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、什么是均压环?
  均压环是用一水平金属体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处等电压。
施工中的具体要求为:
一、一般要求
1、从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。
2、从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条35*4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。
由于对地分布电容作用,绝缘体遭雷击时,其承受的电压分布不均,在其遭雷击的一端起很短距离内分布了大部分电压降,也就是说,绝缘体这部分的绝缘强度必须很高,否则一旦局部击穿,这种电压分布不均将延续到下一段绝缘体中去,随着绝缘体击穿长度的增加,情况将更为恶劣。而绝缘强度的增加势必造成造价的飞速增长,如果在绝缘子头部(遭受雷击的部位)加装一个均压环,以其电感效应平衡对地电容电流,那么雷击过电压分布将相对均匀,即可以充分利用绝缘子的全长来耐受雷电的冲击。

2、为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环;起到什么作用?还有什么地方需要设置?
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
  在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。
  (a)均压环采用不小于Φ8mm的镀锌圆钢,或不小于24mm×4mm的镀锌扁钢。
  (b)均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。
  (c)外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点不应少于两处,与引下线连接。
  (d)搭接长度扁钢>2b、圆钢>6D、圆钢和扁钢>6D。
  (注:b为扁钢长度,D为圆钢直径,扁钢搭接应焊3个棱边,圆钢应焊接双面。)
距离要求是6米的,但在高层建筑中经常用到的是每隔三层做一均压环  

3、请问什么叫等电位连接器?作用是什么?
  等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备用的。每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,常规的都在卫生间设置的,因为卫生间比较潮湿,如果在发生触电危险的时候,能以最快的速度传导给大地,减少造成伤人的危险,等电位的安装方法必须依照电流的流向方向焊接回路.
现在很多小区每个住宅中在卫生间都会设一个等电位连接器,装不装的原则是,是否有金属管道或用器。但是现在考虑到现在没有金属管道不等于以后装修或是改造时不用到金属管道等材料,所以现在新建设的小区住宅楼每户卫生间都应该有等电位连接器
4、请问:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的定义各是什么?
关于接地概念
一、种类
1、防雷接地:
  为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网" target=_blank>接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地
  将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
  工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地
  安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、直流接地
  为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、屏蔽接地与防静电接地
  为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
6、功率接地系统
  电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-2 17:16:29 | 只看该作者
华为代理商
很好的资料啊,有的以前没有接触过,感谢楼主的分享,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-1 06:07 , Processed in 0.060315 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表