光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1171|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高层建筑消防排水量

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-4 08:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
高层建筑规范中仅提出消防电梯坑设置排水坑和排水泵,排水流量lOL/s,依据不明确。 因为,不但要保护消防电梯井坑排水不被淹,而且应考虑如火灾延续2-3h,有大量扑救水量随楼梯、电梯、管井等处一直往下流。一部分积存在坑洼之中,部分流至底层南门外流出,也有部分在救火时喷射至室外,还有部分被吸收蒸发,但更多水量是往下流。为了避免消防电梯、消防水泵电机、电控间、电缆沟、消防电源等受淹而发生短路和损坏,应考虑以下几点: (1)在地下室最低处设计若干排水集水坑,泵流量可考虑消火栓系统流量的50%,自喷系统流量的70%。(这一条是关键。) (2)应允许地下室最低处的地坪积水50-1OOmm,并以泵、电机不受淹为原则;如该处有电控间,则最好设“门槛”,高度以不小于150mm为宜。 (3)消防电梯前室人口处的地面坡度呈上升趋势。 (4)集水坑的位置、大小和数量要处在能截住上部消防水流下的最佳地段,排水泵的位置、数量和流量可按上述原则计算;排水泵应使用消防电源,由坑中的水位自控计控制高、低水位。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-27 09:13:35 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主!!