发表于 2007-6-11 08:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

导致直接触电,主要有以下2种原因,一种是由于误触有电设备或接近带电设备引起放电,其特点是设备原来带电,其后果对触电者来说是严重的,但危害一般只局限于触电者本人。另一种常见的直接触电,是由于停电工作中的设备突然来电,其特点是设备本来已停电,但由于种种原因而意外来电。十分明显,出现这种情况后果严重,如未采取可靠的防护措施,往往造成触电群伤亡事故。fficeffice" />

    停电工作中的设备为什么会突然来电呢?有哪些突然来电的可能?根据对有关情况的分析和事故教训的总结,停电工作中的设备发生突然来电的原因有:

    (1) 由于误调度或误操作,造成对停电工作中的设备误送电;

    (2) 由于自发电、双电源用户(包括私拉乱接而实际变成双电源供电的用户)以及发电厂、变电站的厂()用变压器和电压互感器二次回路等的错误操作而造成对停电工作中的设备倒送电;

    (3) 附近带电设备的感应,特别是当和停电检修线路平行接近的带电线路流过单相接地短路电流(指大接地电流系统),或流过两相接地短路电流时,对停电工作中的设备产生感应,使其意外地带有危险电压;

    (4) 停电线路和带电线路同杆架设或交叉跨越,两者之间发生意外的接触或接近放电,而使停电设备突然带电;

    (5) 当停电的低压网络共用零线时,由于零线断开或接地不良等原因,可能从零线窜入高压电位而使停电工作中的低压网络带有危险电压。在某些特定的条件下,从零线窜入的高电压还可能向配电变压器的高压侧反馈;

    (6) 停电设备上空有雷电活动时,落雷或雷电感应使停电工作中的设备突然带电;

    (7) 由于将发电厂、变电站接地网的高电位引出,或由于将入地电流引入而使停电工作中的线路意外带有危险电压。

    目前对突然来电采取的主要措施为:提高设备的自动化水平;采用可靠的技术措施和组织措施来堵住工作中的漏洞,如采用闭锁装置;将停电工作中的设备可能来电处进行三相短路接地,即在所有可能来电点悬挂接地线等。

 