光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 752|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

红外光束线性火灾探测器适用范围及原理特点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-4 14:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
(1)红外光束线性火灾探测器特点及适用范围;线型火灾探测器是响应某一连续线路附近的火灾产生的物理和或化学现象的探测器。
  红外光束线型感烟火灾探测器是应用烟粒子吸收或散射红外光束强度发生变化的原理而工作的一种探测器。
  其特点是:具有保护面积太、安装位置较高、在相对湿度较高和强电场环境中反应速度快,适宜保护较大空问的场所,尤其适宜保护难以使用点型探测器甚至根本不可能使用点型探测器的场所,主要适合下列场所:
  ①无遮挡大空间的库房、飞机库、纪念馆、档案馆、博物馆等;②隧道工程;③变电站、发电厂等;④古建筑、文物保护的厅堂馆所等。
  不宜使用线型光束探测器的场所:有剧烈振动的场所;有日光照射或强红外光辐射源的场所;在保护空间有一定浓度的灰尘、水气粒子且粒子浓度变化较快的场所。
  (2)红外光束线性火灾探测器的构造及原理:
  这种探测器是由发射器和接收器两部分组成的,其工作原理是:在正常情况下红外光束探测器的发射器发送一个不可见的、渡长940mm脉冲红外光束,它经过保护空间不受阻挡地射到接收器的光敏元件上。当发生火灾时,由于受保护空间的烟雾气溶胶扩散到红外光束内,使到达接收器的红外光束衰减(这里灰色烟和黑色烟的衰减作用效果几乎相同),接收器接收的红外光束辐射通量减弱。当辐射通量减弱到预定的感烟动作阐值(响应阈值)(例如,有的厂家设定在光束减弱超过40%(且小于93%)时,如果保持衰减5s时间,探测器立即动作,发出火灾报警信号。
  在使用过程中,探测器窗口若积聚灰尘或受到污染,会减弱红外光束到达接收器光敏元件上的辐射通量,使探测器的感烟灵敏度不受影响,在接收器中,对感烟响应阚值设有自动增益控制电路,补偿辐射通量的损失心如果光学窗污染严重,例如,有的厂家设定光衰减10%连续时间超过9h(或更长时问,取决于设定),或者光辐射强度增大l0%连续时间超过2rain,则探测器便达到重新调整程度,发出检修信号。
  为了自动监视探测器线路故障和红外光束被全部遮挡,设有故障监控环节。例如,探测器线路继线或光束受遮挡的持续时间超过ls时,将引起探测器信号线输出故障报警信号.它由发射器和接收器两部分组成,相对安装在保护空间的两端。发射器中装有辐射源,即红外发光管,间歇发出红外光束。这一光束通过双凸镜形成的近似平行的红外光,通过不受遮挡的保护空间射到接收器中的光敏管并由此转换成电信号,经放大检波变为直流电平,此:直流电平的大小就模拟了红外光束的辐射通量大小。
  当发生火灾烟进入光束的保护空间时,接收器内直流屯平下降到感烟动作阉值(响应闽值)。信号线输出26V电平的火警信号,并启动火灾报警线路,同时点燃探测器上的红色确认灯。
  线路中设有补偿线路,补偿较长时间缓慢增加起来的灰尘污染造成的工作点漂移。另外设有故障监视环节。当探测器线路故障或光束被人为遮挡时,信号线输出9V故障信号,并切断火灾报警线路,以避免弓l起误报。同时,显示故障报警,并设有模拟火灾自动检测环节。
  红外光束感烟探测器响应的烟浓度与发射器和接收器之闸的距离应有一定的关系。比如,将探测器对整个发射器和接收器之间的距离上的烟至少设定三个响应灵敏度等级,即60%、35%和20%三种报警阚值。假定在探测器的保护区域内(发射器和接收器之间一定范围的空间)烟的分布是均匀的,则可将响应灵敏度转换成每米减光率(%m)值。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-13 19:00 , Processed in 0.095818 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表