JB-3102主机 14回路使用了80个点 单位------?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-27 22:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
JB-3102主机 14回路使用了80个点 这个回路最多能挂200个点 单位这几天改造想增加几个点就是80个点 变成86个点,请问直接在该回路道上加能否好用这几个点能和主机联动吗?谢谢回答!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-28 22:33:59 | 只看该作者
华为代理商
说话要说的让别人看懂才能回答你
3#
发表于 2009-6-29 10:35:25 | 只看该作者
华为代理商
是啊,看起来太费劲了~~

你要看现场增加的探头和哪个回路的线路近,只要加进这个回路不超出200点就可以加进去撒.不知道楼主是做消防维保的不?
4#
发表于 2009-6-29 12:58:41 | 只看该作者
华为代理商
可以啊,只要不超过200就没问题,要注意编程问题,没编进去的话装了也白装
5#
发表于 2009-7-2 20:02:11 | 只看该作者
华为代理商
加装无编码松江探头
6#
发表于 2009-7-3 11:37:59 | 只看该作者
没问题
7#
发表于 2009-7-8 11:50:39 | 只看该作者
晕,说话说清楚嘛
8#
匿名  发表于 2009-7-10 19:03:46
可以的
9#
 楼主| 发表于 2009-7-10 20:56:03 | 只看该作者
呵呵 水平有限让几个朋友见笑了!!单位的探头新加了5个 已经搞定!!谢谢热心的朋友们!
10#
发表于 2009-7-11 08:35:45 | 只看该作者
  加上再说