华为代理商
山东众海JB-TB-GGA7200的主机有一个烟感报故障。不管换那个探头上去都还是报鼓掌,不知道什么原因呢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-11 08:24:30 | 只看该作者
华为代理商
测一下该点的电压是否正常.
3#
发表于 2010-1-11 19:17:12 | 只看该作者
华为代理商
遇到这种情况,就应该利用主机能看探头的模拟量的功能,看看这个点是一个什么状态,将这个探头直接在主机后面接上回路,看看是否还报故障。。除非探头没有编码,或编码不对。
4#
 楼主| 发表于 2010-1-13 19:13:01 | 只看该作者
华为代理商
探头的电压正常,码也编对了.但是接在主机后面就没什么事.探头装在原来地方模拟量都不正常
5#
发表于 2010-1-13 19:54:52 | 只看该作者
华为代理商
这个问题就是线路不好引起的。或是周围有干扰源,不过,你说的模拟量不正常,是个什么样的图形,最好有照片。我也可以帮你做进一步的分析。