光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7890|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

求教 星三角启动原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-23 16:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
新手 想要学习基本的电工知识  想要知道星三角的基本原理  希望有原理图 和详细的原理说明
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-11-23 22:02:31 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="a492454052"]新手 想要学习基本的电工知识  想要知道星三角的基本原理  希望有原理图 和详细的原理说明[/quote]

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。

L1/L2/L3分别表示三根相线;
QS表示空气开关;
Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮;
ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。

1.jpg (23.94 KB, 下载次数: 31)

1.jpg
3#
发表于 2010-11-29 11:58:24 | 只看该作者
华为代理商
学习了@@!  谢谢楼主分享资料!
4#
发表于 2010-12-28 21:05:09 | 只看该作者
华为代理商
资料很详细,谢谢楼主了
5#
发表于 2011-1-21 20:38:09 | 只看该作者
华为代理商
就是6根线都要放到控制柜里面,不如用降压启动
6#
发表于 2011-2-22 00:31:11 | 只看该作者
又是伸手党!!!!
7#
发表于 2011-3-2 12:13:56 | 只看该作者
路过。。。
8#
发表于 2011-3-8 17:41:49 | 只看该作者
路过,
9#
发表于 2011-4-4 22:07:28 | 只看该作者
10#
发表于 2011-4-27 11:30:54 | 只看该作者
很详细
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-14 08:40 , Processed in 0.052950 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表