光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1478|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

空调器的移机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-28 17:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
随着分体式空调器的普及和城乡居民住房条件的变化,对分体机的拆移已成为空调器安装、维修工作中的一项重要内容。它不仅涉及拆除室内外机及连接管路、控制线路,同时还涉及到异地安装与调试。

一、拆移前准备

对分体式空调器拆移前的准备,在时间允许的情况下,最好选择在使用频率较低的季节进行。作为从事拆移的技术人员,必然要对拆移现场有所了解,根据所处季节、机组品牌,结合拆移现场实际需要,准备一些专用工具,尤其是专用的外六角扳手、带顶针的充冷管(或带顶针的接头),以及修理阀等专用件。如属高空作业,一般需要两人或多人配合操作,还要采取安全防护措施。

二、收冷操作

收冷又称抽液、收氟。为了充分利用分体机原系统内的制冷剂,在拆卸机组时应将室内机和连接管内的制冷剂收到室外机内储存,以使拆机安装后再使用。需要注意的是,收冷操作随所处季节为高温或低温而不同。

1)单冷型空调器如在低温季节收冷,由于单冷型空调不设置电磁四通换向阀,压缩机的运转与停止主要由控制器中的感温头(温度传感器)控制,在低温季节里控制器开关触点处在常开状态,所以压缩机无法运转。这时必须用热毛巾对感温头加热,或对温控器感温管加热,迫使其触点闭合。开机后进行收冷操作(或改变接线强制运转进行)。

2)热泵型空调器在低温季节收冷时,若带有直通功能,可将运转模式定于制冷状态,这样压缩机不受控制器控制而直接进行制冷,制冷时可操作室外机进行收冷。

3)热泵型空调器在低温季节收冷时,若不带直通功能,应采用强制控制开关或人为强制控制解决。热泵型分体机的制冷与制热运转模式转换是靠电磁四通阀的换向完成的,电磁阀失电时为制冷,得电时换向制热,制冷与制热信号是由电脑板控制的。可以将运转模式定于制热,并人为将四通阀线圈失电(将线圈电源临时断开),由于运转模式定于制热,控制器只有在制热达到设定温度时才能断开,低于设定温度时始终闭合。这样虽然遥控指令为制热,但实际动作则为制冷,便可在制冷运行中对室外机进行收冷操作。操作完成后再恢复四通阀线圈通电。亦可用控制开机时间的简便做法进行收冷运行,通常收冷开机时间为3秒左右。

空调运行中进行收冷操作时,先将修理阀关闭,用一根带气门针的充冷管与室外机低压三通阀旁通孔相接拧紧,顶开旁通孔内气门芯与修理阀上压力表腔沟通,观察低压侧压力,做到心中有数。用六角扳手顺时针旋转关闭高压侧双向阀(截止),这时通电开机,室内蒸发器和室外液、气接连管内制冷剂便通过三通阀吸入到室外机组内;当修理阀上表压力接近零且稳定时,快速用六角扳手顺时针旋转关闭三通阀并停机,旋下充冷管,然后将两阀的阀帽盖拧紧,收冷完成。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-28 19:58:31 | 只看该作者
华为代理商
好东西 看看
3#
发表于 2011-10-17 15:37:22 | 只看该作者
华为代理商
link:tattoosmedium hair styleshair styles hairstylesemo hairstyleshair stylestattoo designsnail designsprom hairstyleshaircuts long hairstylesprom dresses百度影音成龙电影全集
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 10:40 , Processed in 0.072308 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表