光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2156|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

风阀规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-9 20:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教各位一个问题啊,消防规范中有没有要求在主机打手动的情况下,用手动拉开任意一个送风阀,主机接收反馈后要启动送风机的    如果有请说明是那条规范,规范是那一年的,规范的名字越准确越好,还望能够发份规范看看邮箱153596647@qq.com                                                                                                                    万分感谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-9 21:31:43 | 只看该作者
华为代理商
在高层民用建筑防火设计规范中,防烟,排烟与通风空气调节中有这一条,要求排烟口打开时应同时打开相应排烟风机
3#
 楼主| 发表于 2011-10-9 21:40:12 | 只看该作者
华为代理商
请教下你啊是哪一年的规范啊有电子版的没啊还望发一份谢谢
4#
发表于 2011-10-10 21:15:19 | 只看该作者
华为代理商
“在主机打手动的情况下,用手动拉开任意一个送风阀,主机接收反馈后要启动送风机”,不是吧,难道我孤陋寡闻,主机手动情况下还能联动风机启动?期待高手指点!
5#
发表于 2011-10-10 21:42:25 | 只看该作者
华为代理商
和4#一样有疑问。
6#
发表于 2011-10-11 08:26:44 | 只看该作者
参见:建筑设计防火规范 GB50016-2006  9.4.6条款

      高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95  8.4.8 条款     
7#
发表于 2011-10-11 15:55:42 | 只看该作者
不知道啊。帮顶啊
8#
 楼主| 发表于 2011-10-11 22:15:49 | 只看该作者
输错了 是主机打自动情况下
9#
发表于 2011-10-13 21:55:41 | 只看该作者
应该是不分手自动状态的!