关于消防消防栓系统问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-17 17:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
       消防栓水泵启动正常,各个管道闸阀都已开启,问题在于天面试验消火栓时,无压力。求高人求老前辈帮忙解答
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-17 18:33:30 | 只看该作者
华为代理商
都正常?会没压力。
3#
发表于 2012-4-17 18:34:15 | 只看该作者
华为代理商
大概没进水
4#
发表于 2012-4-17 20:53:33 | 只看该作者
华为代理商
1、水泵扬程不够;2、水池无水;3、电机转速不够。
5#
发表于 2012-4-17 23:19:18 | 只看该作者
华为代理商
当初初期施工你在场吗  ,真应该好好检查下系统,然后确认下稳压系统与实际的范围规格 以便于压力能正常状态
6#
发表于 2012-4-19 17:09:11 | 只看该作者
泵里面有空气。肯本就打不上去水
7#
发表于 2012-4-20 14:46:25 | 只看该作者
也许没水吧~~或者水池水压不够吧!
8#
发表于 2012-4-20 17:35:55 | 只看该作者
天面试验消火栓最近的阀关了
9#
发表于 2012-4-21 16:25:17 | 只看该作者
   试验消火栓没水没压,泵启动不等于正常1.首先确定水池的水位 2.如水位正常,着重检查在水泵启动时动压表是否有升压现象,如动压表在不停快速上下摆动,说明泵体内有空气存在,打开排气阀进行排气,并不断启泵排气大约往返20次左右(根据气量多小,放气后将气孔堵好在启泵,反复操作)。3.如动压表有一定压力(有效压力,1MPa10m)停泵后试验栓仍没压力,有可能是泵前和高位稳压泵的止回阀关闭不严。检查的手段很多,时间关系没法多讲,慢慢体会。
10#
发表于 2012-4-21 18:43:00 | 只看该作者
“废纸篓3”说得对。慢慢查吧