光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1675|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

海湾5000型探头地址修改?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-26 11:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在联动柜里修改探头的通道地址怎么修改,步骤是怎样的,谢谢了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-26 16:46:16 | 只看该作者
华为代理商
说得太简单了,不明白说的啥哟。
3#
发表于 2012-3-26 19:58:43 | 只看该作者
华为代理商
如果是改探头地址,就用海湾产的编码器对探头重新设定--地址。新国标的主机内也有给探头重新设定(编码)的功能。你说的《探头通道地址》实在是不知道。难道是二次码?
4#
发表于 2012-3-26 21:32:26 | 只看该作者
华为代理商
设备定义里面输入通道号(就是在第几回路),然后把你用编码器编好的探头号输入进去,确认后就可以更改内容。
用户码是六位,代表楼层楼号和设备号,也可以把设备号编成房间号,N个探头编成同一个用户码也可以,
地点描述就要对照国标汉字区位码编辑了,比较麻烦,每个汉字由4个数组成。
5#
发表于 2012-3-26 21:52:33 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 luozhugen 于 2012-3-26 21:54 编辑

设备的定义
1.现场设备的定义的内容与步骤
  控制器外接的现场设备包括火灾探测器,联动模块,火灾显示盘扥,这些外部设备均需进行编码的设定,这些设备的编码包含原始编码和现场编码2部分。
  设备定义就是对某一原始编码设备的现场编码进行设定,这种操作在系统设置菜单中的第二项。被定义的设备既可以是已经注册在控制器上的,也可以是未注册在控制器上的。
  “原始编码”由该设备所在的通道号和自身的编码号组成,回路板和通讯板的通道号是从1到20连续设置的,主板定义为第0通道。原始编码与现场布线没有什么关系。
   设备编号编辑完成后,按"确认"键进入现场编码的编辑。现场编码包括用户编号,设备类型,设备状态,补充编码和注释信息。
  “用户编号”由六位0到9的数字组成,它是人为定义用来表达这个设备所在的特定的现场环境的一组数,用户通过此编码可以很容易找到被编码设备的位置以及位置相关的其它信息,对用户编码规定如下:
    第一,二位对应设备所在的楼层号,取值范围为0到99.为了方便建筑物地下部分设备的定义,规定地下一层为99,地下2层为98,一次类推。
   第三位对应设备所在的楼区号,取值为0到9。所谓楼区是指一个相对应独立的建筑物,列如:一个花园小区由多栋写字楼组成,每一栋楼可视为一个楼区。
  第四。五。六对应总线制设备所在的房间号或其他可以识别特征的编码。在对火灾显示盘编码时,第四位为火灾显示盘工作方式设定位,第五,第六位特征标志位。
     设置步骤进入系统设置菜单选择"工作状态设置"菜单
  按“△ "或者“▽”键选择图标指向调试状态,确认后进入调试状态,在调试状态下界面题头中多了“调试”字样。进入调试状态后,此时可以通过“△ "或者“▽” 键进行所诉功能的选择,确认后控制器便工作在该状态下。
     连续定义设备
在调试状态下,界面题头发生变化,系统提供了定义新设备功能,这是系统默认设备是未曾定义过的,输入第一个设备结束后,以后设备定义继承上一次定义,提供如下方便:
    设备编号中的设备号在小于242时,自动加一。
    用户编码自动加一。
    设备类型不变。
    设备状态不变。
    汉字注释不变。
随时注册功能:在调试状态下,按下”自检“键,系统自动重新注册并显示注册信息,不影响其它的信息。


6#
发表于 2012-3-27 10:22:39 | 只看该作者
比较麻烦!探头还不一定可以改!
7#
发表于 2012-3-27 21:48:10 | 只看该作者
没太明白你要问的什么意思?
8#
发表于 2012-3-28 14:32:17 | 只看该作者
5楼说的比较全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 04:34 , Processed in 0.085747 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表