如何解决电表反转?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-9 09:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问如何解决电表反转问题?现我遇到一个问题:当吊车上升时,电表正转正常计量,电表读数上升,但是当吊车下降时,电表反转且电表计量数减少,不能正确计量电能,有什么方法解决吗?又或是可以用什么电表可以解决?



1 反转原因分析
  (1)属于高压联络线路两侧计量的电能表,在线路电流输送方向改变时,电能表会出现反转(电能表无止逆装置时)。
  (2)采用10kV及以上电压等级计量的装置,在负载力率低于0.5及电能表缺C相工作电压时,有功电能表会出现反转,实际电量应按更正系数K进行计算。
  (3)电能表安装的电压相序与电源相序发生改变时,无功电能表会出现反转。
  (4)在可能超速运行的异步电动机负载上计费的有功电能表,当电动机超速运行且与别的负载并联用电时,电动机变成发电机运行,能向网络输出电能,造成有功电能表反转。
  (5)用三只单相有功电能表计量三相四级有功电能表时,如用户侧三相电容器投入不平衡(或某相电容器组的熔丝有缺损),受负载功率因数变化的影响,其中一只电能表会出现反转,而另外两只电能表的转速略为加快,实际计量的电量应为三只电能表的代数和。
  (6)在三相四线电路中,A-B或B-C及C-A两相上接入380V电焊机,另外一相未接负载或负载未投入时,如计量采用的是三相四线有功电能表,会有一元件产生负力矩;如计量采用的是三只单相电能表,会有一只电能表出现反转,实际计量的电能为三只表的代数和。
  (7)当负荷侧有"功率因数"补偿装置投入运行,在过被偿情况下,无功电能表会反转(没止逆器时),而有功电能表正转。
  (8)电能表调整不当会引起反转,在有功电能表校验过程,当轻载误差值调整不合理时,在空载或轻微用电负载下,可能出现反转。这种情况在单相和三相有功电能表中都会发生。
2 反转问题的解决
  (1)属于联络线路两侧计量的电能表,应选用带止逆器有功和无功电能表,采用正反表的安装方法。
  (2)在10kV及以上电压等级运行的计量装置,应加装电压失压计时仪,及时发现电能表缺相电压运行的故障,并为电量的追补提供依据。
  (3)三相四线供电线路应力求做好负荷平衡,加强用户侧力率补偿装置的巡查,及时排除电容故障,使电能表长期在常规状态下运行。
  (4)在三相四线配电线路已加装避雷器的前提下,可考虑采用1.0级三相四线有功电能表和2.0级三相无功电能表进行电能计量。
  (5)因力率的过补偿会对电力系统电压质量造成一定程度的影响,对长期力率过补偿的负荷应选用"双向"计量无功电能表进行力率考核,利用经济手段令用户自觉遵守力率补偿的有关规定。
  (6)电能表校验过程应合理控制各个负荷点的误差范围,三相电能表各分元件误差值力求一致,可防止空载或轻微贡载下的反转。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-14 12:18:09 | 只看该作者
华为代理商
多学学
3#
匿名  发表于 2011-9-14 14:14:18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-19 22:53 , Processed in 0.407743 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表