水泵控制柜里头要装多线控制模块吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-2 19:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-2 23:10:31 | 只看该作者
华为代理商
是需要加装多线控制模块的。GB 50116-1998火灾自动报警系统设计规范。。。5.3消防联动控制设计要求中。。。
5.3.2消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
5.3.3设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。
3#
发表于 2008-10-4 23:34:43 | 只看该作者
华为代理商

新手学习学习,收获颇丰!

4#
发表于 2011-9-26 13:45:44 | 只看该作者
华为代理商
水泵控制柜必须有24V弱电控制系统,如无24V弱电控制,多线控制模块装上不起作用。
5#
发表于 2011-9-26 15:51:04 | 只看该作者
华为代理商
要装~ 一般泵房的 要有总线模块跟多线模块,消火栓按钮是直接接进去启泵的,压力开关启泵线也是直接启泵的。。。模块控制的是中控室主机控制用~