请教 松江1825模块故障报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-11 18:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防主机老报2回路57 58两个点位故障    两个1825模块分别控制两路电源  检查两个电源开关无动作  消防主机如果58点屏蔽的话就故障没了  屏蔽57还回报故障  两个模块也都更换了新的还不行  各位大哥望赐教如何排除故障  为 盼!!!!!!!!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-13 00:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
58号点新编个号码看看