华为代理商
本人刚接触消防,有些些问题请问论坛里的高手…喷淋泵的启动方式分为总线启动和多线启动:总线启动是不是在泵的控制柜里加一个控制模块,然后压力开关启动模块打开喷淋泵?;那多线的两根线是怎么启动的?接柜二次回路哪里?要不要加模块?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-12-28 08:59:22 | 只看该作者
华为代理商
多线制是用两根线可以直接起泵,一般是接启动继电器或者接触器,一般厂家都要接多线模块,现在有的厂家已经不用接了

总线制是通过总线模块连接,可以实现联动控制和手动启动
3#
 楼主| 发表于 2009-12-28 13:40:00 | 只看该作者
华为代理商
那就是说一般情况下,自喷泵的柜要接两个模块:控制模块、多线模块;
4#
发表于 2010-1-3 19:45:50 | 只看该作者
华为代理商
不用接控制模块,新规范是从主机连4根线(启、停)到喷淋控制柜,在控制柜里加终端器控制继电器。压力开关直接连到控制柜内,并加输入模块同时起报警作用。
5#
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:00:01 | 只看该作者
华为代理商
你好

  能不能发个自喷柜的接线图给我

        小弟不胜感激。。。。。
6#
发表于 2010-1-23 22:57:20 | 只看该作者
应该要一个控制模块和多线模块
7#
发表于 2010-1-24 23:33:36 | 只看该作者
学习中,感谢楼主....
8#
发表于 2010-11-25 19:31:59 | 只看该作者
顺便学习一些知识!
9#
发表于 2010-11-25 20:29:44 | 只看该作者
这个方面我还没有接触过,请高手们发个帖,详细介绍下! 谢谢
10#
发表于 2010-11-26 09:26:32 | 只看该作者
控制模块启动 还有硬起线 硬起线直接手动起泵用