请问各大虾CK236主机.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-10 15:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

问各位大虾CK236主机布防正确,键盘上我布防后READY灯变成RAM灯亮是是吧.但布防以后进入防区键盘上警铃响,警笛不响.偶尔像爆芝麻一样响.但警笛是没有问题的我在别的地方测过,是用12VDC.请问是怎么会事.

 大家给我看看我线是否接错,AC\AC是接变压器BELL\C是接警笛AUX\C是接受光器电源,C是公共端,AUX\C接投光器电源,KEY\C\DATA接键盘,z1正极与受光器的3串联4接C负极上,其它没有用的防区用电阻将正负两端短接.
是不是.请各位兄弟姐妹多多指点.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-4-10 16:02:06 | 只看该作者
华为代理商

Re:请问各大虾CK236主机.

必须在对射的受光器3、4端子上并接一个电阻。否则会造成回路故障而报警。另外,仔细看编程说明:1F-26指令

3#
 楼主| 发表于 2007-4-10 18:49:38 | 只看该作者
华为代理商

Re:请问各大虾CK236主机.

没有,3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POWFR\ARM灯亮READY灯闪光.警笛还是无声.电阻串联后当警笛接上布防后人进入防区警笛不报警键盘也不报警.当警笛拆下后人进入防区键盘报警.警笛两端输出电压是13.5V.在报警时接上警笛警笛会发出笛的一声然后键盘也不报警,恢复布防状态.POWFR\ARM灯亮.我觉得关健出在警笛上可能警笛功率太大了.

 

 

 

4#
发表于 2007-4-10 19:52:25 | 只看该作者
华为代理商

Re:请问各大虾CK236主机.

接探测器的常闭接点的话要加尾线电阻的
5#
发表于 2007-4-11 08:35:24 | 只看该作者
华为代理商

Re:请问各大虾CK236主机.

1、警号功率不能过大,一般使用标准的ES626警号;
2、接线端子图仔细看,千万不可接错,否则会造成各种想不到的故障;
3、仔细看你接的回路是否有串联或并联电阻。根据你的接线方法不同,主机对应的回路类型编程有所不同。警号能不能在报警后响,也是你自己编程控制的。
6#
 楼主| 发表于 2007-4-11 12:14:43 | 只看该作者

Re:请问各大虾CK236主机.

班主我用的就是ES626警号,在报警后警号不响.警号能不能在报警后响,自己编程控制警笛,怎么编呀!

7#
发表于 2007-4-11 12:31:41 | 只看该作者

Re:请问各大虾CK236主机.

1板子上有一个保险管是是保护警铃电路的,应保证完好,

2警号是否有问题,

3编程项,将警号鸣叫类型编为了持继

8#
发表于 2007-4-11 16:01:16 | 只看该作者

Re:请问各大虾CK236主机.

可是是警号的工作电流太大,报警主机带不起来,或是编程的问题!
9#
 楼主| 发表于 2007-4-11 18:16:16 | 只看该作者

Re:请问各大虾CK236主机.

好像警号的工作电流太大报警主机带不起来,因为我测过警号输出电压是13.6V

 

10#
发表于 2007-4-11 19:29:24 | 只看该作者

Re:请问各大虾CK236主机.

请问各位高手,236在报警电话设置的地方是怎么设置啊,我没明白的地方是那个设置码里面好像只有7位,而我们现在的电话是8位的,手机号就更要长了,这怎么办啊?

设置码好像是0A- - - - - -#

                         0A -E0000#  说明上是说在画“-”的地方填写报警中心电话,也就是第一行上写前6位,下面一行是第七位。我没怎么明白,希望各位高手指点一下,给留下点材料也好,谢谢啦!