光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2286|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

各位大虾请进(精灵8000系统)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-13 23:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、精灵8000.上的回路烟感被摘掉,是否还能正常的模拟火警。

2、高级主机是否能对低级主机上的任一回路上的任一烟感模拟火警。

3、设备拆除,是否在(8613)模块的输入端接上电阻故障就不报出来了,是否就不用清程。

4、如烟感安装地点发生变动,电脑图形显示软件上的烟感显示位置是否跟随烟感实际地点发生变动,还是不会变动图形显示软件的图是人工传上去的不会自动更新位置。

5、郁闷一回路上5516-2至5516-10全报通讯故障,施工人员变动,但是变动图纸上根本没有标明有5516这一智能点模拟火警找了半天也没找到相当之郁闷!

                                                    注:以上针对的是精灵8000系统
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:03:28 | 只看该作者
华为代理商
注:以上讲的全是精灵8000的系统
3#
发表于 2011-8-14 06:44:12 | 只看该作者
华为代理商
回答你的问题1

1、精灵8000系统的设计是有含有冗余设计的,当一个回路中的一个探头(器件)被拆除时,这个回路上的器件仍然能继续工作,只是主机报这个回路故障;2、我也没有做过这个试验,不能准确回答你;3、在模块的输入端并上10K欧姆的电阻;4、电脑图形上的点位不会随实际位置改变而改变;5、使用编程工具后,就很容易找到这几个点的位置了(5516-2~10)。

另外,本人可以提供精灵8000系统的编程工具及软件,代客培训调试人员,欢迎咨询:13009405302。
4#
 楼主| 发表于 2011-8-14 21:44:52 | 只看该作者
华为代理商
本人在深圳富士康工作,富士康大陆各分厂区基本用的都是精灵8000,指的是老机器什么IQ8之类的机用的都是比较老的调试狗,据我说所知精灵中国代理商只有深圳这边一家公司,你不会也是这家公司的吧,还有你那调试软件杂卖的?我们这边精灵的厂家真赚钱一个智能点1000块,清程2K,看到他们半小时不到捞了8K的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
5#
发表于 2011-8-15 08:21:27 | 只看该作者
华为代理商
其实:这不叫《厂家真赚钱》,这是有一定技术含量的,首先你要有编程工具;其次你要有这方面的技术。
6#
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:04:27 | 只看该作者
这个嘛编程老的用的C语言,虽然我没动过主要是怕搞乱,技术含量对于外行来说还行!只要精通C还是可以的
7#
发表于 2011-8-16 06:23:57 | 只看该作者
编程软件是英语这个没有错,关键是就是精通英语的人也不一定能都能看懂这些科技词汇的意思。只有接受培训才能明白软件每条命令的用意。
8#
发表于 2011-8-23 15:08:48 | 只看该作者
向TANPING119学习
9#
发表于 2011-8-29 22:39:12 | 只看该作者
www.szlrac.com  精灵与安舍的配件专业供应商!

GENT 34000

GENT 8000

ESSER IQ8

提供相关调试服务.

8000  IQ8...
10#
发表于 2011-9-8 13:28:50 | 只看该作者
学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册