fas对地短路处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-6 12:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
FAS

系统“对地短路”故障浅析及处理方法






油锅锅



FAS

系统监控设备较多,故障几率也大,其中以“对地短路”故障的检修较为麻烦,需要对线路进行检测,而消防系统每一条回路线路都较长,总线上挂的可寻址设备、监控点位更多,对于没有参加FAS

施工的维保人员要处理此类问题该如何处理呢?这里和大家分享一个检修方法:分段检测排除法





“对地短路”故障分析:一般是回路中总线或者监控线的裸露部分有一处或者多出直接接触到了金属穿线管等做了接地的金属体上,而被FAS

主机检测到并报到fas

显示屏上;导致这类故障出现的原因大致有以下几种情况:1

、信号导线因施工工艺不够在穿管时有破损,在有水进入破损段时将间接引起线路的“对地短路”发生;2

、由于大多被消防系统监控的设备(防火阀等)都安装在风机、风管等震动较大的场所,被监控设备本身容易出故障,另外设备与FAS

系统的接线也容易震松,甚至脱落接触到外面的接地金属部分;3

、其它方面的原因





“对地短路”处理方法:





第一步,从图纸或者ISCS

平台上找到发生对地短路回路所监控的区域,并数出回路中有几个模块箱,记下模块箱的编号;





第二步,打开FAS

主机机箱,把对应故障回路总线任意拆下一对(注意:FAS

总线为一进一出,是环线,拆的时候要做好保护,小心不要短路),此时FAS

主机会报出“开路”故障,暂且不管他





第三步,同一回路的模块箱编号一般都是连续挨着的,找到故障回路模块箱大概中间位置的箱子,拆掉一对总线(道理和主机处拆线一样),或者拔掉一个模块(最好是箱子里面最后一个或第一个)都可以,这样就把回路分成了两段,一段上带了24v

电压连接FAS

主机,另一段因为FAS

主机处已经拆掉了一端而不带电。








现在来分析:做到这一步FAS

主机上将会报出几十甚至更多故障,多为“开路”,也就是没有电的那一段总线上所挂的设备全部故障,此时我们只需要查看主机所报故障中“对地短路”有没有消失,




对地消失,故障必定在失电那一段,再将失电那一段总线上所有模块箱分成两段,将其中一段接入带24v

电压那段总线,同样道理查看FAS

主机上对地有没有消失,若是接上后对地出现在主机上则说明刚接进来的这一段就是发生接地的位置,反之则重复上面的第一步,以此方法逐步缩小范围,直至找到发生接地那一个模块箱或者一段线路,用万用表检测对地电阻排除故障




对地未消失,故障必定在带24v

电压的那一段总线,此时需要将带电那一段总线上所有模块箱再分成两段,查看对地有没有消失,若消失则故障在刚拆掉总线而失电的那一段,反之则继续拆分,直至找到发生接地那一个模块箱或者一段线路,用万用表检测对地电阻排除故障





第四步,故障排除,将FAS

主机里面拆下的总线原样恢复,故障全部消失





温馨提示:处理“对地短路”故障一般不会引起设备联动,但是为了稳妥起见,建议将IBP

盘环控模式打到“手动”,关闭联动电源










分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-8 19:37:51 | 只看该作者
华为代理商
学习了
3#
发表于 2011-8-8 20:22:57 | 只看该作者
华为代理商
好东西,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-22 23:08 , Processed in 0.058435 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表