华为代理商
因为是初次接触这种东西,所以有点不懂,不过呢,是LED屏显,并且是全中文的操作界面,还谢谢各位了,帮帮忙吧
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-20 14:42:12 | 只看该作者
华为代理商

   你要先把“火灾报警控制”是怎么回事搞懂就应该会用了,一般来说,上电后设备自检,确定设备及线路是否正常,若有报警(烟温感、水流指示器等),则进行联动控制,如非消电源强切、风机控制、电梯迫降、防火卷帘门下降,消防、喷淋泵起动等

3#
发表于 2008-3-21 13:19:04 | 只看该作者
华为代理商
你要先把“火灾报警控制”是怎么回事搞懂就应该会用了,一般来说,上电后设备自检,确定设备及线路是否正常,若有报警(烟、温感、报警,一点启动排烟口、送风口、排烟风机、送风机。手动按钮报警,二点报警,则联动控制非消电源强切关断、电梯迫降首层并打开、分隔处的防火卷帘门下降到底,疏散通道处的防火卷帘门下降到1米8延时30秒下降到底。本层、上下层的广播,警铃动作等其他相关消防设施动作。
4#
发表于 2008-3-31 18:49:55 | 只看该作者
华为代理商
你要说清哪个厂家的 厂家不同操作不一样
5#
发表于 2008-4-1 08:29:29 | 只看该作者
华为代理商

最简单的方法是让厂家进行培训

6#
发表于 2008-4-5 12:00:33 | 只看该作者

LED还是中文?不会吧

厂家型号?

7#
发表于 2008-4-5 17:53:42 | 只看该作者

上电前应该测量回路总线是否短路、线间及对地、有无强电窜入,然后上电。一般都有操作手册,如需编程(联动关系),设备厂家技术人员会帮你解决。