电流互感器变比的现场简捷检查方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-21 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
乡(镇)农村农电管辖的电流互感器数量大且分散,长期以来得不到及时校验,有的TA铭牌已字迹模糊甚至脱落,有的一次线穿绕匝数与实际变比不符,待发现时退补电量与用户可能发生矛盾,因而需要一种现场核实变比的快捷方法。笔者利用带有数据保持功能的数字式钳形电流表,同时测出TA中的一、二次线的电流值,用一次电流值除以二次电流值,即为该TA的倍率,该倍率与实际倍率有±5%左右的误差,应视为正常。具体测试方法和注意事项如下:
  测试过程无须拆动任何接线,选用两只测量精度较高的带有数据保持功能的钳形电流表,选择好对应的量程档位,分别夹在TA的一次线和二次线回路中,当数字基本稳定时,同时按下两只表的数据保持按钮,即为该TA的一二次电流值。例如测得一次电流值为61.4A,二次值为2.93A,倍率为20.96,则该TA的互感比为100/5。由于计量TA一、二次电流比都呈较好的线性关系,其精度和变比出厂时都已确定,现场所测误差值不应偏离太大。当测量出误差特大时,除检查测量方法是否正确,钳形表读数是否正常外,应检查互感器的一次穿线匝数与铭牌标注是否相符。
  钳形电流表尽量选用小直径钳头,钳口应清洁,钳头扳机应灵活,以确保重复测量精度,如遇互感器的一次线为母线,钳口卡不住时,则测其分路出线(必须拉开其它分路,确保母线电流等于所测量的分路出线电流)。若有其他设备分流,可单测其分流值加上所测值一并计算。
  整个测量过程中,设备的电源裸露部分都带电,应保持距离,谨慎操作,注意安全。
使用钳形电流表要正确操作是关键,否则带来附加误差及错误结沦
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-5 12:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
感谢楼主。再请问楼主:对于没铭牌的互感器使用时,穿芯多少匝怎么确定?有没有规律?

本文发自WAP站K-Touch_T566_CMCC_TD/TBT910514_7470_V0801/10.25.2009 Browser/NF3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-7-23 17:14:51 | 只看该作者
华为代理商
好贴。。。