光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1030|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

房子总开关已装有:DZ47LE防漏电。我想双保险。这样是否有效,会不会冲突?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-17 12:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
因为电热水器那里插座没有接地线。总感觉不安全。

想买个带漏电功能的插板,看中下面两款。价格在70左右。。
****头TS-901 2.8米插座总控 漏电断路器(漏电保护)
【公牛】5米线插座 10A GN-705 带漏电保护器 电源插板


请问:
1、买来插板。也是要插在没接地线的室内插座上。这样是否有效?
2、是放在洗手间里的。环境潮湿。是否会影响效果?
3、这样会不会跟房子总开关有冲突?是否能起到一个双保险的效果?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-17 16:06:53 | 只看该作者
华为代理商
起不到双保险的作用,如果有漏电,则可能插座会先跳闸。 接地保护与漏电保护 不是完全相同的概念,其保护原理略有不同。
3#
发表于 2011-10-18 13:22:01 | 只看该作者
华为代理商
现在很多品牌的电热水器都是自带漏电保护装置的,无需在增加漏电插板。如热水器不带漏电保护装置的话,那就必须要加的。重复加装漏电保护也不会起到双保险的作用。