开关粘合、不能开或关,什么原因啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-28 08:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

如题,谢谢大家.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-28 10:33:39 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="加菲猫"]

如题,谢谢大家.

[/quote]

 

原因:开关静触头与动触头之间,因开关在闭合和断开的瞬间,会产生电火花,如果触点所选用的材料不符合要求(品质不佳)或开关动作迟缓,开关使用一段时间后,电火花产品的高温,会造成静触头与动触头熔焊在一起,故有开关粘合,不能开或关现象。

3#
发表于 2008-6-2 19:50:44 | 只看该作者
华为代理商
坏的吧
4#
发表于 2008-6-2 21:12:09 | 只看该作者
华为代理商
同意二楼说法,拉弧粘连
5#
发表于 2008-11-10 16:23:49 | 只看该作者
华为代理商

开关安数小了嘛

 

6#
发表于 2009-5-13 16:56:11 | 只看该作者
估计是负荷过载造成的原因!!
7#
发表于 2009-7-3 09:07:24 | 只看该作者
通过的电流偏大,造成触点烧毛,粘合,不能释放!
8#
发表于 2009-7-5 20:48:59 | 只看该作者
电流过大,带负载开合闸,导致里面的金属片焊接在一起了
9#
发表于 2009-7-5 22:30:53 | 只看该作者
通过的电流偏大,造成触点烧毛,粘合,不能释放!
10#
发表于 2009-7-9 11:15:48 | 只看该作者
如果电流没有超过额定值,那开关触头的金属成分有问题,可以刮下粉末,去权威检测机构分析成分、金相。必要时可以投诉厂家。