发表于 2011-7-19 16:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教大家,新接手几台排烟风机,发现控制箱接法与一般热继电器到电机不同,主线路经空气开关--热继电器---接触器---风机电机。从没见过种接法,不知允许不,有这方面的规范吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-19 18:25:16 | 只看该作者
华为代理商
最好有照片说明。
3#
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:05:19 | 只看该作者
华为代理商
常见的控制箱主回路从开关出来经接触器再到热继电器到风机电机。但这个箱主回路从开关出来后就到热继,再经接触器到风机电机,没见过这种做法,不知允许吗?有没问题?

20110720.jpg (414.56 KB, 下载次数: 7)

20110720.jpg

20110720(001).jpg (476.7 KB, 下载次数: 7)

20110720(001).jpg
4#
发表于 2011-7-23 14:20:54 | 只看该作者
华为代理商
我们以前在学校考电工中级的时候就是按照空气开关--热继电器---接触器---电机这样的顺序来的
5#
发表于 2011-7-24 16:06:18 | 只看该作者
华为代理商
  这样是可以的,看图片应该是高、低速风机的控制箱,到电机要六根线,这样是最合理的接法了。做的多了你会发现很多这样类似的接线方式,比如星三角也是这么接的。