需进行现场编程的联动设备主要有以下几类:
2.1  泵类:
本类设备有消防泵、喷淋泵、稳压泵、消火栓泵等,该类设备是消防系统中最重要的
备,一般要求不但有总线联动控制,还要有专线控制。联动关系设置一般如下:
A、消防泵:任何一个消火栓报警时启动,有的需要消火栓按钮直接启动。也可以用组
的方式控制:如任意一个探测器和一个手动报警按钮报警时启动等。
B、喷淋泵:压力开关报警或任何一个水流指示器与压力开关同时报警时启动。
2.2  风机类:
本类设备也是消防系统中比较重要的设备。有排烟风机、正压风机、送风机、排风
机、屋顶风机、新风机、空调通风等。联动关系设置为本单元任意一个烟感、温感探头
或手动报警按钮报警时,排烟风机、排风机等类风机设备启动;正压风机、送风机、空
调通风等类风机设备停止。一般还要求手动将排烟阀打开后,应自动启动相应防火分区
的排烟风机。
2.3  阀类:
本类设备有排烟阀、防火阀和送风阀等。联动关系设置为本单元任意一个烟感、温
感探头或手动报警按钮报警时,排烟阀等打开,送风阀等关闭。
2.4  警铃、声光报警器:
本层任何一个烟感、温感探头或手动报警按钮报警时,启动本层及相邻层警铃或声
光报警器(滚层),有时也可以不滚层,只启动本层的设备,本层消火栓按钮或水流指示
器报警启动本层警铃。

2.5  广播:
本层任何一个烟感、温感探头或手报按钮报警,启动本层及相邻层广播控制模块(滚
层),有时也可以不滚层,只启动本层的设备,本层消火栓按钮或水流指示器报警启动本
层警铃。
2.6  电梯:
本单元任何一个烟头、温头或手报按钮报警,启动控制电梯迫降的联动控制模块。
2.7  非消电源:
本层任何一个烟头、温头或手报按钮报警,启动本层非消电源的联动控制模块。
非消防电源是总闸,则采用手动控制方式)。
2.8  卷帘门:
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组(如:烟感和温感的组合)及其
警报装置,两侧应设置手动控制按钮。
疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
本防火分区内的感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m。
本防火分区内的感温探测器动作后,卷帘下降到底。
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。对防
火卷帘的控制,一般都以两个探测器的“与”门信号作为控制信号比较安全。
2.9  气体灭火:
接在气体灭火控制盘上,外部接有紧急启动按钮和紧急停止按钮。在联动编程时,
为提高可靠性,可采用组合“相与”的方式。


以上问题在哪里 ?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-5-21 22:51:06 | 只看该作者
华为代理商
好,顶。。。。。。。。。。。。。。。。
3#
发表于 2011-5-22 06:58:45 | 只看该作者
华为代理商
看不明白。看题目--像是介绍,看结尾---又是问题。看内容---像是摘录。
4#
发表于 2011-5-22 09:42:22 | 只看该作者
华为代理商
三不像
5#
发表于 2011-5-23 01:07:57 | 只看该作者
华为代理商
没整明白。。。。
6#
发表于 2011-5-24 09:13:16 | 只看该作者
没整明白。。。。
7#
发表于 2011-5-24 11:47:35 | 只看该作者
没明白
8#
发表于 2011-5-24 11:57:27 | 只看该作者
不知道你想问什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-9-22 07:32 , Processed in 0.052215 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表