如何计算电线所能承受的电功率

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-6 13:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?
或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.
我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式

功率P=电压U×电流I

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?

解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A
  根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器

反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流

电流=功率÷电压

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

  查下面手册可知,要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――22A
2.5平方毫米――30A
4平方毫米――39A
6平方毫米――51A
10平方毫米――70A
16平方毫米――98A
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)