多个云台怎么不受控制,自己转乱?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-18 11:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
RT : 有多个云台,线路没问题,设置地址之类的也没问题,485通讯正常,多个云台自动乱转,求解
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-18 11:41:31 | 只看该作者
华为代理商
可能是距离过远,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。可能在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。
3#
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:49:26 | 只看该作者
华为代理商
我的云台都是在100米之内的 线是PVR1.0的
4#
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:50:18 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="snowfox1864"]可能是距离过远,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。可能在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。[/quote]

我的云台都是在100米之内的 线是PVR1.0的
5#
发表于 2011-3-18 12:53:07 | 只看该作者
华为代理商
解码器乱码导致的。可以尝试断电,一个一个恢复出场设置,再送电。
6#
发表于 2011-3-19 09:50:45 | 只看该作者
1、确定每个云台都是同规格、型号,如果混用有可能会造成这种乱运作;

2、确定每个云台都是完好的,能正确控制的,而且每个云台的协议码、波特率完全一致,每个云台有唯一的ID地址码(切记不能重复地址码);

3、确定RS485的AB控制线没有接反,如果其中有一个接反,就可能导致您说的控制失效或乱动作。

4、您的RS485线路布线是否符合标准工艺,如果是星型结构,则很有必要考虑增加“485总线分配器”。