请问负载不断电的情况下更换UPS.UPS的输出

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-7 16:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
负载不断电的情况下更换UPS.UPS的输出可以与市电直接并在一起吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-7 18:43:54 | 只看该作者
华为代理商
我也很想知道
3#
发表于 2011-1-7 21:32:27 | 只看该作者
华为代理商
那应该是不行的,这样肯定会烧机头。只有设计了UPS主从备份型的才可以断掉一台机器,切换到另一台UPS工作。
4#
发表于 2011-1-10 15:32:52 | 只看该作者
华为代理商
通常情况下不能的,因为二者相位不同的话会造成UPS炸机。但是UPS出现故障后一般会转到旁路状态,如果UPS处于旁路状态,你可以将UPS的市电输入和输出短接,请注意是UPS输入端的市电与输出短接,建议你找个专业人士。需要带电操作。