低压断路器4种电流参数的含义及动作电流整定原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-24 10:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、框架电流:指开关内所能安装的最大过电流脱扣器的额定电流
2、额定电流:指开关内实际安装的过电流脱扣器的额定电流
3、分断电流(分断能力):指在断路器在不受损伤的情况下,可以分断的最大电流 ,有极限短路分断Icu,极限运行分断Ics
4、动作电流(也称整定电流):指开关跳闸时的电流(过电流脱扣器动作电流),有3种动作方式:
瞬时动作;在0.0几秒范围内跳闸
短延时动作(定时限);在0.几秒范围内跳闸
长延时动作(反时限);在按厂家提供的电流-时间动作曲线跳闸
瞬时动作电流整定:对框架开关 Izd=1.2--1.35*(Iqm+Ijs1)
                  对塑壳开关 Izd=2--2.5*(Iqm+Ijs1)
短延时动作电流整定:Izd=1.2*(Iqm+Ijs1)
长延时动作电流整定:Izd=1.0--1.1Ijs
说明:
前面的倍数是可靠系数,
(Iqm+Ijs1)是线路的尖峰电流
Iqm-----指线路最大一台电机的启动电流
Ijs1----指除了最大一台电机以外,线路其余计算总电流
Ijs-----指线路总的计算电流(计入这一台最大电机)