松江1501A问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-12 21:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江1501多线盘上的排风机一个启动按钮,一个停止按钮.疑问:三个指示二极管(启动 回答 停止)中启动指示始终闪亮是哪里出问题?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-12 21:11:57 | 只看该作者
华为代理商
所编程序在提示,
3#
发表于 2011-1-13 19:07:35 | 只看该作者
华为代理商

启动灯闪烁

那是因为报警主机有火警了,启动灯闪烁表示要联动这个风机启动,把火警消除,主机复位,启动灯就不闪烁了,还有其他问题可以来电咨询。15801970625
4#
发表于 2011-1-14 21:19:09 | 只看该作者
华为代理商
应该有火警。要启动该设备,若设备处于自动状态,该风机将会启动。
5#
发表于 2011-1-15 15:18:23 | 只看该作者
华为代理商
不一定有火警,如程序所编为排烟口返回信号打开启动风机,则有排烟口被打开
6#
发表于 2011-1-18 11:19:50 | 只看该作者
提供松江产品的技术支持。
7#
发表于 2011-1-22 11:37:13 | 只看该作者
有火警,风机闪亮正常