干扰问题解决办法尝试方法请教大家

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-19 23:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
苦话简单说说吧  位置很高的地方接了10几个球机全部干扰  控制不灵敏----我都懒得问大家了 实在是头痛  因为位置问题 不方便换东西尝试    但是  今天  这个大家一定帮忙想办法 

今天又加了一个定焦的机器----  用国标 -5  128扁  跑50米  就有波纹 旁边 无电线  啥都没有  尝试解决

1  工程宝直接供电 现场看图像  正常  回去录像机看---波纹    说明 电源 没问题 摄像机没问题---换了两个摄像机情况一样  用工程宝回去查看 正常 说明 录像机没问题 ---录像机是海康7816

2,把地线直接连到录像机端得bnc的屏蔽上  干扰更厉害---录像机还发出嗤嗤声---或者不是录像机发的 就是连接的地方法的  反正那声音就像看电视 信号不好的时候那种嗤嗤的声音  这个是问题一-----为啥一连地线干扰更厉害----大家分析是啥原因?摄像机 手拿 或装上支架 或者绝缘  情况一样  说明不是地环路的问题吧,

3,线换了-3  -5  国标 非标  还是国标-5的情况好些  说明 不是接头的问题 说明是干扰的问题

  我就尝试了这几种方法  大家说还有啥办法能尝试解决的?除了加抗干扰器    50米就加抗干扰器  玩笑也开太大了吧,  我就想看看到底有没解决的办法  希望大家帮忙说说还有啥能尝试解决的办法?  另外帮忙解释下这个问题====为啥一连地线干扰更厉害?  把地线直接连到录像机端得bnc的屏蔽上  干扰更厉害---录像机还发出嗤嗤声---或者不是录像机发的 就是连接的地方法的  反正那声音就像看电视 信号不好的时候那种嗤嗤的声音
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-19 23:51:13 | 只看该作者
华为代理商
检查下机房周围的环境,或者用其他DVR试下
3#
 楼主| 发表于 2010-12-19 23:56:37 | 只看该作者
华为代理商
dvr没问题  用工程宝试情况一样 说明dvr没问题
4#
发表于 2010-12-20 00:01:30 | 只看该作者
华为代理商
环境有问题吗?
5#
发表于 2010-12-20 09:44:22 | 只看该作者
华为代理商
还是你的电源接地的问题,你先加一个地线回路平衡器在视频前端或者后端试一下,我也是因为这个问题弄了好几天才解决。祝你好运!!
6#
发表于 2010-12-20 10:02:56 | 只看该作者
如果地线回路平衡器还是解决不了的话,你得考虑你的设备用电情况,是普通的市电有可能是电位差的情况导致前端设备和后端设备不匹配,用净化电源就可以解决了