海湾5000主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-9 10:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
求各位高人帮助,海湾5000主机,有一回路主机显示多出20多个联动点,而现场并无此设备,求原因及解决办法!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-9 10:55:10 | 只看该作者
华为代理商
解决方法把主机打在调试状态下重新对现场设备进行注册再调回监控状态
3#
发表于 2010-10-9 18:50:46 | 只看该作者
华为代理商
线路上面有没有问题啊?
4#
发表于 2010-10-9 22:59:05 | 只看该作者
华为代理商
换一条回路线  试一试  !!
5#
发表于 2010-10-9 23:27:50 | 只看该作者
华为代理商
有一回路主机显示多出20多个联动点,正常情况主机多出回路编码现场没有设备会报故障的,建议重新注册一下设备。
6#
 楼主| 发表于 2010-10-11 11:58:36 | 只看该作者
会不会是接地引起的呢
7#
发表于 2010-10-11 21:56:11 | 只看该作者
应该是多线制的号码,你把回路线拆了重新注册一下看一下是不是还有,如果有看一下点数是不是和主机上多线制点数一样
8#
发表于 2010-10-17 22:05:22 | 只看该作者
加我 597419797
9#
发表于 2010-10-18 15:30:53 | 只看该作者
用富通的吧,没那么多问题的
10#
发表于 2010-10-21 20:51:00 | 只看该作者
可能是线路接地了!