光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2068|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

监控车间设备干扰求解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-29 08:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
线是从车间房顶上跑的,车间设备不开就没干扰。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-29 10:19:42 | 只看该作者
华为代理商
干扰大的地方要用金属管,如KBG管.

接头保证接触良好,管子多点接地.
3#
发表于 2010-9-29 10:25:09 | 只看该作者
华为代理商
嗯 ,楼上说的是有道理的。不过补充一点的就是估计你在线缆敷设的时调没按规定与强电桥架保持相应的间距。光靠接地是解决不了根本问题的,哥们还是按规定做吧
4#
发表于 2010-9-29 10:50:52 | 只看该作者
华为代理商
按1楼的做 没问题的  呵呵
5#
发表于 2010-9-29 16:34:58 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="xiezj47"]干扰大的地方要用金属管,如KBG管.

接头保证接触良好,管子多点接地.

[/quote]



1、尽量远离强电干扰源,至少要与强电保持30-50CM以上距离,而且尽量不要与强电线路平行走;



2、摄像机及机房供电尽量不要共用车间内有大电机、变频等供电的线路,如果无法避免,则建议增加“电源滤波器”或“在线式UPS电源”;



3、视频线路和摄像机供电应该采用“金属软管”,且软管要单端牢靠接地。 (注意:是单端接地,不是双端接地,也不是多点接地);



图:这是我们一个工程实例,采用金属软管,单端接地。

金属软管.gif (37.14 KB, 下载次数: 8)

金属软管.gif
6#
发表于 2010-10-10 12:48:21 | 只看该作者
学习学习了
7#
发表于 2010-10-10 20:42:48 | 只看该作者
学习了,说得太好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-9-21 17:29 , Processed in 0.581880 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表