母线槽的安装间距应多大

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-2-27 21:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
工程中经常碰到并列安装的插接母线,母线之间应该保持多大距离?大家给说说
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-2 23:20:19 | 只看该作者
华为代理商
这一问题往往被电气设计和施工测量人员所忽视.母线槽之间的连接,目前有两种方式:
1)母线槽端部的母线上有连接孔,两节欲连接的母线槽对接后,使连接孔处于一直线上,插入穿芯螺栓后紧固.对这类母线槽,并列安装的母线槽之间,要保证大于穿芯螺栓长度的间距,以便维护时能取出穿芯螺栓;
2)母线槽端部的母线上无连接孔,这类母线槽采取双面连接,母线槽连接头可垂直拔出,此类结构的母线槽间距可很小,只要考虑固定母线槽的压板或弹簧支承器所需的间距即可.
3#
发表于 2011-4-26 00:02:18 | 只看该作者
华为代理商
1500mm即可