海湾GST5000柜机个别烟感设备怎么注册和注销???

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-26 14:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾GST5000柜机个别烟感设备怎么注册和注销???

现在增加一个烟感怎么注册进去,还有就是现在有个烟感设备故障,但房间装修后无法找到,请教怎样才能把它注销掉!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-26 16:01:38 | 只看该作者
华为代理商
首先你要确定你的烟感编过码了么?不能出现重码,在者它所属的区域或者所在的层数,涉及到定义,最后在系统设置里面有个设备注册,如果不会,你可以直接把主机关机在开机注册一下,
3#
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:53:38 | 只看该作者
华为代理商
有高手能说一下怎样才能把在线的故障烟感清除掉(海湾GST5000柜机),谢谢了先哈
4#
发表于 2010-8-27 13:53:21 | 只看该作者
华为代理商
打到调试状态重新注册一下就好了
5#
发表于 2010-8-27 20:08:20 | 只看该作者
华为代理商
必须解决,别想投机
6#
发表于 2010-8-30 20:27:46 | 只看该作者
没得办法,只有拆下来了。
7#
发表于 2010-8-31 20:02:05 | 只看该作者
把主机调到调试状态,再把主机关机,开机。把主机调到监控状态,就可以了,有什么技术问题请与我联系,张15801970625
8#
发表于 2010-8-31 21:47:17 | 只看该作者
说了等于没说,就你自己知道怎么做!
9#
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:29:49 | 只看该作者
这些故障烟感是关机重新注册后才出现的,以前没有故障也没有隔离啊!!!
10#
发表于 2010-9-7 12:08:43 | 只看该作者
把主机调到调试状态,再把主机关机,开机。把主机调到监控状态,就可以了.