我们所做的是一个医院工程,我们将所有的弱电线缆敷设在弱电桥架内,门禁系统系统供电用的是220伏到各门禁控制器,JDG20管内敷设线缆是RVV2*1.0,JDG20管紧靠弱电桥架。请问这种方案可行么?这种强电管紧靠弱电桥架符合不符合规范要求?我也查了一些相应的规范但是没有找到准确答案!希望高手们给予解答!我好给监理及甲方做相应的解释!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-23 15:16:10 | 只看该作者
华为代理商
原则上是不行的,以前我也遇到这样,当时监理要是穿了220的管与弱电桥架之间的水平距离要保证15CM以上,不过最后我们因为空间不够,所以之间的距离也只2CM吧,最后监理也同意!
3#
发表于 2010-8-23 17:26:56 | 只看该作者
华为代理商
紧贴着是不符合规范的,最少间距分为水平和竖直方向,水平应该在30cm,竖直在15cm以上吧!桥架间应该是10cm
4#
发表于 2010-8-23 19:25:13 | 只看该作者
华为代理商
那就看你和监理的关系了