主机会报某个线路接地      用万油表测量  但是线路木有问题    接上线主机又开始报接地~~~~~~~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-18 21:10:37 | 只看该作者
华为代理商
你应该看回路板上的故障灯是不是常亮了,可以试下硬启
3#
 楼主| 发表于 2011-9-19 18:56:49 | 只看该作者
华为代理商
回路板长亮黄灯        是回路中某个模块出问题更换就好了      求教为什么用表打    没有任何显示回路出问题          只有接在主机上才会有
4#
发表于 2011-9-20 06:34:59 | 只看该作者
华为代理商
估计1、是万用表坏或是测量方法不对,没有量出正确结果;2、回路板坏;
5#
发表于 2011-9-29 13:12:05 | 只看该作者
华为代理商
路过
6#
发表于 2011-9-30 08:54:48 | 只看该作者
222
7#
发表于 2011-10-16 23:26:10 | 只看该作者
建议您用指针表测试,肯定有虚接的地方。嘿嘿。

虚接很难排查。祝你好运!
8#
发表于 2011-10-19 11:04:47 | 只看该作者
查回路总线对地电压,正线负线都要查,大于0.4伏就不行,如果有电压先排查消火栓和监视模块的下口设备