分体空调漏氟的现场检修方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-10 09:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1.肉眼观察外露部位有无油渍,一般空调漏氟处多有冷冻机油析出!
  2.空调断电,关闭外机高低压阀,从维修阀充入氮气(无条件情况下用气态制冷剂)至12KG压力,观察30分钟,压力不下降为外机漏氟,反之则为内机(含连接管)漏氟 [如微漏需延长保压时间];
  3.用5倍清水稀释洗洁精,加入用于花卉洒水的压力喷壶内待用(花鸟市场有售)。
  4.如为内机及连接管空调漏氟,首先沿系统管道仔细倾听有无气流泄漏声,如果听不到明显的泄漏声,就要使用洗洁精稀释液了;将喷壶打压,调整好喷头出水量,将洗洁精稀释液喷洒在重点怀疑部位(如连接头处等),观察有无气泡冒出,何处冒泡即为漏点;如还找不到漏点,还需打开内机面板,查蒸发器管道连接焊接头处,直至整只蒸发器都需喷洒洗洁精稀释液;
  5.如为外机空调漏氟,则打开外机机壳,然后开启低压阀,关闭高压阀,封堵低压连接管口后打压,检查方法同上。
  这是本人从事空调维修十几年一向以来使用的空调漏氟检漏方法.