        请教前辈们:楼层新加一台排烟机和一台新风机现在用一套系统进行控制 要求两者只能启动一样,排烟机要有消防控制中心在发生火灾时控制,平时可就地控制新风机即可 请问如何布线 怎样控制。

    谢谢!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-6-9 09:47:44 | 只看该作者
华为代理商
一般情况下:新风机是送风,排烟机是慢速时排烟通风,快速时消防排烟(即排烟机有高低二档)。平常时新风机工作,排烟机可适情况手动操作慢速通风,当火灾时:新风机停止运行,排烟机强行转入高速档运行。

根据这个情况:排烟机高速运行时(即消防火灾排烟时),新风机绝对不能高速运行。 因此:排烟机高速运转时,应强行切断新风机控制电源。  消防报警时消防主机输出模块A切断通风机控制电源,输出模块B接通排烟机高速运行,同时排烟机高速运行中间继电器切断新风机电源(即新风机控制电源受二次切断,一次是消防模块控制,一次是排烟机控制,这样双重切断,万无一失)
3#
发表于 2010-6-9 11:14:57 | 只看该作者
华为代理商
楼上的说的很专业哈。
4#
 楼主| 发表于 2010-6-10 18:34:54 | 只看该作者
华为代理商
      谢谢指教,受益良多!!!
5#
发表于 2010-6-12 02:28:09 | 只看该作者
华为代理商
学习
6#
发表于 2010-6-12 10:21:06 | 只看该作者
简单问题复杂化,只需给两台风机各加一只控制模块就行了,想起动那个就启动那个。至于程序你只要告诉设备厂家就行了。