自动喷淋系统水流指示器及压开误报警动作的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-16 02:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
压力开关水力警铃误报警

1.直接由供水侧水压力波动大,而湿式报警阀本质上是一只止回阀,只允许水单方向流动。当系统侧处

于一定低压时湿式报警阀处于关闭状态,那么在供水侧水压力升高,湿式报警阀即打开,引起误报

2.用稳压泵稳压,如果稳压泵补水平缓,始终使阀瓣小角度开启向管网补水,即不会发生"误报"。如果

补水速率过大,一开始补水,阀瓣就冲至大角度开启,即发生误报。


 
  误报警的处理:


 
转换稳压泵到手动启动状态,观察是否报警。

检查整个管网是否漏水,检查延迟器溢出孔是否堵塞或排水不畅。

检查湿式报警阀阀瓣组件与阀座之间是否密封不严,使大量的水进入延迟器。
 
检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,清除附着在橡胶密封垫上的污物和异物;如有磨损或损坏,应及时更换

这些我都做了,还是报警,不知道是不是电接压力表的位置设置不合理,导致压力监测区域不当造成。此楼面积42000平米,65米高度,消火栓和喷洒共用一组稳压泵(泵出水流量该是多少?),我怀疑是稳压泵的出水速度和流量太高导致每次稳压时水流和压开老报警,当然系统没有漏水的地方。也可能是止回阀封闭不严。请各位大侠分析下。。。谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-1-16 08:57:59 | 只看该作者
华为代理商
图:缓闭式止回阀

重点调整此阀的小阀试试.

缓闭式止回阀.jpg (15.46 KB, 下载次数: 12)

缓闭式止回阀.jpg
3#
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:50:05 | 只看该作者
华为代理商
已经解决 止回阀 已生锈 除锈 上油 好使