光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4165|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

消防主机上的未定义故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-30 19:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防主机上的未定义故障是线路故障还是那个模块故障。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-30 19:52:34 | 只看该作者
华为代理商
看是哪家的产品,一般厂家都有一个软件来查----未定义故障出在什么地方 例如:秦皇岛富通的


1.jpg (25.07 KB, 下载次数: 3)

1.jpg
3#
发表于 2010-4-30 19:55:48 | 只看该作者
华为代理商
楼上有理,说清楚啊!
4#
 楼主| 发表于 2010-4-30 21:29:34 | 只看该作者
华为代理商
海湾
5#
发表于 2010-5-1 21:56:28 | 只看该作者
华为代理商
是未定义设备 故障吧

问题说清楚
6#
发表于 2010-5-1 22:56:01 | 只看该作者
你说的太笼统  具体说一下怎么个情况
7#
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:01:10 | 只看该作者
他主机上就是出现这样的故障呀。
8#
发表于 2010-5-22 15:34:06 | 只看该作者
估计是设备未注册
9#
 楼主| 发表于 2010-5-22 20:11:27 | 只看该作者
就是海湾火灾控制器9000上出现1102200这样的未定义故障,以前都是好的,现在整改出现的问题。而且像这样的未定义故障有十多个都是11开头的,线路没有问题。
10#
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:39:04 | 只看该作者
现在已经查出来了,和大家分享一下。

以下是本人总结的问题。

工程概况:本工程位于重庆建工大厦。本人在班组实习工地。

问题:工程设备已近安全运行2年,现在是为了评鲁班奖而去整改。所以出现了未定义故障。

处理方法:本人是根据这个步骤去考虑的。

1.首先考虑是线路问题短路或者是对地。

2.考虑回路板

3.考虑注册                他未定义故障代码是:1102200,但是查看竣工图上面那回路最大都没这个点,排除人为修改编码。

4.采用屏蔽方法来确定。

在采取了上面3种情况之后还是出现为定义故障。之后考虑了第四种,把整个回路屏蔽了在复位但是还是出现了故障。后来才知道是厂家来把气体灭火探测器关闭引起未定义问题。