隔离器作用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-25 18:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一个酒店3回路报障,6、7、8三层,150多个点,全部报故障,也有火警。每层有一个隔离模块,但是隔离模块都没有动作,这是不是说明故障点不在这三个隔离模块之后?北大青鸟的11s主机。

    通过在线检测功能发现这个回路的电流在20mA左右,其它回路是在10mA左右。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-29 14:17:31 | 只看该作者
华为代理商
建议先把3回路线拆下,看回路输出是否正常,查看线路有没有窜电。
3#
发表于 2010-4-29 23:13:31 | 只看该作者
华为代理商
先把回路线拆下,一个回路一个回路找可能是漏电
4#
发表于 2010-4-29 23:18:30 | 只看该作者
华为代理商
我也想知道
5#
发表于 2010-4-30 18:41:49 | 只看该作者
华为代理商
隔离模块的作用就是线路短路后对回路板的保护,这种情况你就把隔离模块后端的回路线拆除,用万用表测量下,就知道什么情况啦!
6#
发表于 2010-4-30 18:52:53 | 只看该作者
正常情况设备状态电流7毫安左右,回路信号电流16毫安左右,设备火警电流12-14毫安,如果不报火警且没隔离有13毫安电流,就是重码,0毫安就是设备不在线!

用万用表二极管档测量,正反阻值相差太大的话,应该后端某一设备损坏,找出来更换就得!

欢迎批评指正啊!
7#
发表于 2010-4-30 19:07:13 | 只看该作者

海湾隔离器.jpg (72.64 KB, 下载次数: 12)

海湾隔离器.jpg
8#
发表于 2010-4-30 19:13:22 | 只看该作者


青鸟隔离器1.jpg (27.36 KB, 下载次数: 14)

青鸟隔离器1.jpg

青鸟隔离器2.jpg (111.76 KB, 下载次数: 17)

青鸟隔离器2.jpg
9#
 楼主| 发表于 2010-4-30 19:59:20 | 只看该作者
谢谢各位的帮忙.

这个问题的原因已经找到了,顶楼的风机控制柜问题,这个风机控制柜如果通上380V交流电的话,主机每天就会至少报两次回路故障.如果给它断掉交流电的话主机就正常了.

我是个初学者不明白这是什么原因.不知道是这个控制柜坏了(控制柜可以启动风机,主机可以收到信号),还是模块坏了(动作1、动作2指示灯处于红色闪烁状态)?

希望各位老师能够指点迷津.谢谢
10#
发表于 2010-5-1 12:19:16 | 只看该作者
你也应该先说明原来的问题是如何解决(找到)的。第二个问题。才能回答你呀。。