项目/期数 监理负责人: 施工单位负责人: 项目部负责人:
|
序号
| 重要工序(部位)
| 检查细项
| 检查内容
| 栋号
| 备注
|
问题记录
| 检查时间
| 关闭时间
|
1
| 单体给水
| 预留与安装
| #砌体开槽是否采用专用机械切割
|
|
|
|
|
#给水管是否横平竖直、热上冷下、热左冷右
|
|
|
|
#毛坯房预留给水接口是否凸出墙面10㎜
|
|
|
|
#给水管是否100%分户试压并有试压记录
|
|
|
|
#埋楼板给水管是否有砂浆覆盖或其他保护
|
|
|
|
#给水管是否临时封口
|
|
|
|
#明装金属给水管是否有砂浆覆盖或其他保护
|
|
|
|
#施工过程中明装给水管道是否胶纸保护、是否被污染
|
|
|
|
#交楼前冷热水管走向是否已标识清晰
|
|
|
|
2.
| 室外工程
|
| #地下车库坡道入口和坡道底端应设截水沟
|
|
|
|
#室外检查井不宜红砖砌筑,并内应抹灰,井底标高符合设计标高,并盖宜采用非铸铁类复合井盖,井盖应按照种类调整好
|
|
|
|
#管道穿地下室外墙、水池壁是否埋设刚性防水套管
|
|
|
|
3
|
单位排水
| 1.预埋预留
| #(毛坯房)卫生间预留板洞尺寸是否与市场主流品牌洁具相符,如座便器宜按下出水方式预留,下水口宜离墙300㎜
|
|
|
|
#马桶预留洞离墙间距复核,能否保证马桶安装后正常使用
|
|
|
|
#穿梁管洞高度是否影响横管安装和吊顶、窗户等
|
|
|
|
2.排水管道
| #室内排水横管坡度
|
|
|
|
#排水横管,立管是否遮挡其他洞口或影响吊顶,窗口开启
|
|
|
|
#检查口、清扫口、管卡的设置是否规范
|
|
|
|
#吊顶内排水管应选用带检查口管件
#存水管水封深度≮50㎜
#套管塞缝是否密实
|
|
|
|
#楼板吊洞是否密实、有否试水
|
|
|
#外墙排水管道刷漆是否均匀,能否避免后期脱皮开裂
|
|
|
#户排水管管径、坡度是否合适
|
|
|
#是否完成通球、通水试验
|
|
|
#坐便器配水点与其排水口是否偏离150㎜
|
|
|
#污水管透气是否高度不能或临近窗户影响住户
|
|
|
3.地漏
| #厨房、卫生间、花池应设有排水地漏和找坡
|
|
|
|
#带淋浴器的卫生间应设置两个地漏
|
|
|
|
#厨卫间排水地漏校园应合适不影响其他使用
|
|
|
|
#阳台、露台排水地漏数量大小应足够、找坡应到位
|
|
|
|
#地漏宜选用直排地漏加设存水弯,如选用侧排地漏应适当放大规格
|
|
|
|
4.防渗漏
| #下沉式厨卫间应紧贴结构板设有侧排地漏
|
|
|
|
#天面露台应设置盲沟排水且用土工布包裹
|
|
|
|
#盲沟导水管应有效避免返水
|
|
|
|
4
| 空调系统
| 预留和安装
| #空调洞位置、标高是否满足室内、外机安装使用需求
|
|
|
|
#空调洞是否预制或现浇,坡度是否向外,是否被墙外立/横管遮挡
|
|
|
|
#空调洞与空调插座是否邻近
|
|
|
|
#空调冷凝水是否漏留、管口是否临时封堵
|
|
|
|
5
|
厨卫预留
| 1.热水器
| #热水器洞是否预留,其位置、高度是否合适,是否安装防雨罩
|
|
|
|
#卫生间的热水器留洞应是DN150、坡度向外
|
|
|
|
#热水器冷热水口高度宜为1100㎜,以方便热水器安装使用
|
|
|
|
2.排烟口
| #(散排烟的)排烟洞在外墙时应安装防雨罩
|
|
|
|
3.排气扇
| #厨房不必考虑排气扇的预留
#卫生间应考虑排气扇的安装预留,非大降板卫生间宜选用吸顶式排气扇,插座宜装在顶板下,洞口DN150宜留在吊顶内
|
|
|
|
4.冷热水接口
| #厨房应提供热水供应,冷热水接口距地高度150㎜
|
|
|
|
#洗脸盆冷热水接口距地高度450㎜,淋浴房接口高度为1100㎜
|
|
|
|
#坐便器配水点接口距地高度150㎜
|
|
|
|
#洗衣机配水点接口距地高度1150㎜
|
|
|
|
#热水器、混合龙头冷热水口应同高且水平间距150㎜
|
|
|
|