报警阀安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-5 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
报警阀其组件的安装应先安装报警阀与消防立管的连接,应保证水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1.2m左右。两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施。
    1.湿式报警阀的安装应符合下列要求:
    (1)应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水;水力警铃不发生误报警;
    (2)每一个水流指示器为一个报警分区,每一个报警分区应安装一个检测装置。
    (3)水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且要便于排渣操作的位置。
    干式报警阀的安装应符合下列要求:
    (1) 在报警阀内气室注入高度为50—l00mm清水,以保证密封;
    (2) 安装调整好空压机等气源设备,管道中自动充有压缩气体;充气连接管应不小于15mm,应在干式阀充注水位以上部位接人系统;
    (3)管网容积大于1500L时,应在干式阀附近安装加速排气装置;
    (4)管网中装有可靠的排水装置;
    (5)干式阀及供水管道应防止冰冻及机械损伤;
    (6)供气压力应按产品的技术要求来确定或按干式阀解扣开启的计算压力再加1.4X105Mpa计算,开启压力应以系统供水的正常最高水压为依据;
    (7)在空压机与干式阀之间应安装安全排气阀,当系统气压超过所调最大值的3X105pa时,应自动释放压力。
    (8)在结冰区段上应安装低气压预报警装置;
    (9)在下列部位安装压力表:
    干式阀充水一侧和充气一侧;
    空压机的气泵和储气罐上;
    排气阀和加速排气装置。
    3.雨淋阀安装应符合下列要求:
    (1)雨淋阀之后的管道若平时充气,参照干式报警阀安装有关要求执行;
    (2)雨淋阀的开启控制必须安全可靠;
    (3)雨淋阀的开启无论是用电动、传导管启动或手动,其传导管网的安装均应参照湿式喷水灭火系统的安装要求;
    安装完毕后,应对其操作机构和传导装置作必要的调整,使其动作灵活、指示正确。