想请问一下,北 大 青 鸟 气 体 灭 火 输 入 输 出 模 块  V M 3365 A,输出端子2如果没有相关设备是不是也要加10K的电阻啊,它会报铺助输出故障哎.还有压力开关末端加电阻了怎么还会报故障呢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-21 22:04:43 | 只看该作者
华为代理商
呵呵,这个问题我前几天刚遇到,1,2,3,4都不用接线,也不用加电阻,把启停按钮的一根负线接到输出上,青鸟的说明书线路图也有问题。和用的电线也有关系,最好不要用电缆,双绞线最好QQ654114401
3#
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:55:40 | 只看该作者
华为代理商
晕,我之前用的是两根四芯电缆,我也怀疑的,因为模块根本带不上去,所以我把模块拎到主机上面了,模块上去了,不过又有上述问题了。系统是改装的,从模块到现场设备线没办法换的
4#
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:58:25 | 只看该作者
华为代理商
再请教一下,他那新式启停按钮JBF-VOP3580A工作时指示灯亮么?我怎么没看它亮过呢,不过拿到注意上面试有用,还是不亮啊