光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3318|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

布线少了,有应急办法吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-23 17:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
标书要求,甲方后面也特别提到:

紧急破玻按钮直接接在电锁的供电回路里,安装方式与磁力锁串联,在按下紧急开门按钮后保证电锁处于打开状态,在紧急情况下保证疏散通道畅通。紧急开门按钮要有一路独立的硬线接至就地控制器的报警模块,并将开门按钮的报警信息上传至工作站,在工作站上反复显示。


按理说,破玻按钮应该敷设4芯线,2芯接NC与磁力锁串联,2芯接NO与控制板报警输入端。


结果一个没注意,只布了2芯线,好在旁边还有个出门按钮,也有1条2芯线,似乎可以整合成4芯,一根共用com,一根接锁电、一根接报警输入端,一根接出门按钮输入端,

但是,锁电和控制板电源是分开供电的,各配有一个12V开关电源,虽说220V交流输入是同一路,但是还能共用com吗???有没有其它应急办法啊??


我哭。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-24 00:22:27 | 只看该作者
华为代理商
没办法,线能抽动的话就重拉一条吧
3#
发表于 2009-9-24 07:28:47 | 只看该作者
华为代理商
没有办法
4#
发表于 2009-9-24 15:59:46 | 只看该作者
华为代理商
其实说良心话 我有一个办法 但是事前声明这个方法不到万不得已切不可用  : 其实紧急按钮是串联在电锁的回路中利用切断电锁的电源来开门的  一般的门锁是常闭型的 所以断电时候是开锁 紧急按钮按下也是开锁 开门按钮按下也是开锁 所以这个时候我们可以把开门按钮和紧急按钮并连 立即实现紧急按钮敲碎开锁的功能  但是要注意的是紧急按钮的接线端子要换一下 就是说原来是接常闭的这个方法的时候接常开 就OK了 不过你的锁特别多的的话还是建议你补线  毕竟这样做是投机取巧而已
5#
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:28:04 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="白炎狼"]没办法,线能抽动的话就重拉一条吧[/quote]



难变更啊,没办法的话,就可能自己消化掉了
6#
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:29:57 | 只看该作者
[quote user="chenyanru915"]其实说良心话 我有一个办法 但是事前声明这个方法不到万不得已切不可用  : 其实紧急按钮是串联在电锁的回路中利用切断电锁的电源来开门的  一般的门锁是常闭型的 所以断电时候是开锁 紧急按钮按下也是开锁 开门按钮按下也是开锁 所以这个时候我们可以把开门按钮和紧急按钮并连 立即实现紧急按钮敲碎开锁的功能  但是要注意的是紧急按钮的接线端子要换一下 就是说原来是接常闭的这个方法的时候接常开 就OK了 不过你的锁特别多的的话还是建议你补线  毕竟这样做是投机取巧而已[/quote]



类似的办法想过,感觉不太妥,万一在紧急情况下控制板坏了,就开不了门了。
7#
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:22:17 | 只看该作者
大多数怎么都是路过啊。。。。。。。
8#
发表于 2009-9-25 16:22:19 | 只看该作者
只有这样了  重布吧
9#
发表于 2009-9-25 20:39:29 | 只看该作者
鱼与熊掌不可兼得,想把工程做好就重布吧,要不就按楼上说的办法糊弄。
10#
发表于 2009-9-25 23:05:04 | 只看该作者
线少布了,可以有办法的呀,你可用视频控制复用器呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册