消防蓄水池设定有标准吗??

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-28 16:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一个写字楼如果设立消防蓄水池应是多少立方的,这个按什么来设定.??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-28 18:50:51 | 只看该作者
华为代理商
可以看一下规范
3#
发表于 2011-10-28 19:38:31 | 只看该作者
华为代理商
一般来说 480
4#
发表于 2011-10-29 11:50:13 | 只看该作者
华为代理商
依据建规06版要求如下:

8.6.2




消防水池应符合下列规定:





1


当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。





当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;





2


补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于

2.5m

/s







3


消防水池的补水时间不宜超过

48h

;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过

96h














主要是依据火灾持续时间、补水量、及喷淋和消火栓的用水量综合计算。
5#
发表于 2011-10-29 12:44:40 | 只看该作者
华为代理商

消防水池

有啊
6#
发表于 2011-10-30 13:58:01 | 只看该作者
学习中
7#
发表于 2011-10-31 23:08:52 | 只看该作者
学习
8#
发表于 2011-11-10 18:38:32 | 只看该作者
学些学习~~~