消防泵380V的主接触器在动作后烧线圈,三个主触点没有问题,有哪位大侠知道?急急急
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-10 12:24:50 | 只看该作者
华为代理商
接触器烧线圈、过热故障原因处理;
1.电源电压过高或过低---调整电源电压
2.线圈技术参数(如额定电压、频率、负载因数及适用工作制等)与实际使用条件不符---调换线圈或接触器。
3.操作频率过高---选择其他合适的接触器。
4.线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏等---更换线圈,排除引起线圈机械损伤的故障。
5.使用环境条件特殊:如空气潮湿,含有腐蚀性气体或环境温度过高---采用特殊设计的线圈。
6.运动部分卡住---排除卡住现象。
7.交流铁心极面不平或去磁气隙过大---清除极面或调换铁心。
8.交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触头熔焊不释放、而使线圈过热---调整联锁触头参数及更换烧坏线圈。
3#
发表于 2008-10-25 20:41:08 | 只看该作者
华为代理商

1、接触器线圈不是380V的

2、接触器额定电流选择太低

3、星角启动有问题

 

4#
发表于 2009-4-30 07:53:53 | 只看该作者
华为代理商
检查一下接触器的线圈电压与控制电路的电压是否相符
5#
发表于 2009-7-8 23:27:49 | 只看该作者
华为代理商
6#
发表于 2009-10-25 16:29:50 | 只看该作者
换新的呗
7#
发表于 2010-1-29 18:02:13 | 只看该作者
是不是线圈220V的接到380V了
8#
发表于 2010-2-7 13:40:31 | 只看该作者
看看是否缺一相电压啊
9#
发表于 2010-7-14 16:43:52 | 只看该作者
应该检查接触器线圈的额定电压
10#
发表于 2010-7-29 17:01:53 | 只看该作者
接触器的线圈电压是多少?