视频线带电,图像时有时无,

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-25 09:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
工厂的监控工程,有一个车间里的定点(车间里的机器全是动力电二十四小时运转)正常运行两天后突然没有视频信号!去前端检测时发现视频头焊接和电源都没有问题,只有视频头带电!把接摄像机的十二伏电源头拔掉再接上,视频信号出现!再过几个小时视频信号又消失!难道是强电干扰吗?小助各位大侠!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-25 09:16:54 | 只看该作者
华为代理商
更换摄像机电源试试。
3#
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:26:45 | 只看该作者
华为代理商
好的,我试一下,谢谢
4#
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:31:33 | 只看该作者
华为代理商

还可能有别的原因吗?

5#
发表于 2008-8-25 10:34:44 | 只看该作者
华为代理商

动力设备干扰,视频线屏蔽效果不好。

最好是用双层屏蔽的视频线。
6#
发表于 2008-8-25 12:04:55 | 只看该作者
dddddd
7#
发表于 2008-8-25 15:41:48 | 只看该作者

要不你就加一对抗干扰器吧!

8#
发表于 2008-8-25 15:56:52 | 只看该作者

更换稳定的开关电源

9#
发表于 2008-8-26 21:32:38 | 只看该作者
学习
10#
发表于 2008-9-1 22:44:29 | 只看该作者

那是静点产生的瞬间带电.把接地做好故障就好了