光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1462|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

组联模块

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-12 07:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们用的是利达的产品,主机是128E.地下室的一组组联模块一直报着火警,复位也复位不掉。我们的组联模块是一个模块带六至十个无址温感,最后一个温感上带有一个电阻,我曾经换过了电阻,换过模块,用新的温感换过几个(没换全部),我去修都有好过,过一段日子,有时是几天,有时是几个月又报火警复位不掉了。

我不知道为什么会这样了,请高手指点成因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-12 20:40:07 | 只看该作者
华为代理商
总线→模块→线→温感→线→.....温感+尾阻。

总共就这点东西,你认为会是什么问题呢?
3#
发表于 2009-6-12 21:46:11 | 只看该作者
华为代理商
会不会是你的线路有问题?线间,线地阻值有多少,你最好拆下所有那路设备,用摇表摇一下。
4#
发表于 2009-6-13 11:28:22 | 只看该作者
华为代理商
烟感报警则是查找烟感、烟感没有报警则查找模块的问题。